Hlade, 25.10.2005 14:40:30
Nejsem si jistej, kdyžak mě nekamenujte ale mam takove pocit že se to likvidovalo keramickym kondikem mezi signálový země.
Jak to myslš, že zem je spojena na obou koncích se silovou zemí? Symetrické vedení by nebylo špatné, rušení by se ti odečetlo. Opravdu si myslíš, že to rušení je způsobeno 50-ti Hz? Co je připojeno (napájeno) na to síťové vedení?
slovem napájeno jsem myslel co je tím vedením napájeno.
Zdeno, 25.10.2005 15:37:52
Myslim ze je to sposobene 50Hz, cez obrazovku su take male pasove vychylenia obrazu, tak isto aj na ostatnych monitoroch.Na to silove vedenie je pripojena v podstate cela budova(asi 200A pri 400V).Neviem si rady, asi vyskusam to symetricke vedenie, ale to musim natiahnut skoro 200m noveho kablu krat 13 monitorov takze parada.S tym zemnenim som myslel ze je kabel na jednej strane uzemneny na BNCcku cez zdruzovacie zariadenie na kamery a na druhom konci je uzemneny tiez cez BNCcko monitora ktoreho zem je pripojena na silovu zem(zelenozlty), pri tom zdruzovaci na kamery je adapter takze asi zem nie je pripojena na tom mieste na zelenozlty na silove vedenie.
Symetricke vedeni ti nepomuze, pokud nebudes mit symetricky vstup na tech monitorech.
Naopak symetrizovany, nebo plovouci vstup na monitoru potlaci souhlasne ruseni na koaxialu.
Zkus pripojit monitor pres kabel s prerusenym PE a rekni jak se to zmeni.
Kdyz pripojos monitor primo u toho sdruzovace na kamery, tak tam vlneni neni ?
(Snazim se dopatrat kde nachytavas to ruseni, jestli mezi sdruzovacem a kamerami, nebo mezi sdruzovacem a monitorem - jestli je to 200m a dvakrat zemnene, tak asi tam).
Zdeno, 25.10.2005 17:45:48
Volal som do General Electric a tam mi ponukali nejaky prevodnik so symetrickeho na nesymatricky, takze by som si natiahol nove symetricke vedenie a pouzil tuto vec na oboch miestach a pripojil.
Nie, ked mam monitor pri tom zdruzovaci(triplexe) prepojenom 3m kablom tak je vsetko ok, takze rusenie na kabloch od kamier je vylucene, ani pri nich nie su silove kable.Silove kable idu len po trase kde je natiahnuty ten dlhy koax (75-4,8-nic moc, ale ide o cenu).Ale ten triplex ma adapter, takze nie je pripojeny na PE, iba monitor.
Jak lze táhnout symetricky jakýkoli signál po obyčejném koaxu?? Zkusil bych napřed odpojit stínění koaxů od PE na straně kamer, případně jak radí Hill, oddělit GND koaxů od PE oddělovacími kondíky. Tak aby nemohl na stínicím plášti koaxů vzniknout bludným průtokem PE silové sítě nebo indukcí jakýkoli úbytek napětí.To se pak může projevit těmi vmodulovanými 50Hz v signálu.
A to ma kazdy montor pripojeny samostatne jeden triplex ?
Co to pripojeni monitoru sitovym kabelem s prerusenym PE ? (jen na zkousku rozpojeni smycky toho ruseni)
sinclair: koaxial budis normalne asymetricky, a na konci to strcis do symetrickeho vstupu :o)
Zdeno, 26.10.2005 08:24:38
Ok, skusim to odpojenie PE na strane monitoru, teraz ma napadlo, aj tie kamery su kazda pripojena na PE, su priamo na 230V.
Tym padom v podstate vznikaju zemne slucky, ked je zem pripojena vo viacerych bodoch, nie?
Ale nebude to proti norme?Ked ten monitor odpojim od zelenozlteho?
Mozno to bude zniet tupo ale tie oddelovacie kondiky maju byt ake?Mali by byt asi keramicke?1nF?
Asi bude treba pouzit metodu pokusu a omylu aby som sa toho zbavil.
Hill, 26.10.2005 09:26:32
Videosignál potřebuje kmitočty ještě pod 50 Hz, takže nějaké oddělení země kondíkem malé kapacity zlikviduje přenos signálu, přes velkou kapacitu projde ta padesátka. Nezbude, než použít optické oddělovače.
Zdeno, 26.10.2005 10:38:22
CHALANI VY STE GENIOVIA, JE TO ODRUSENE, TEDA LEN POKUSOM, UPRAVIL SOM PREDLZOVACKU TAK ZE SOM ODPOJIL PE A OBRAZ JE KRASNY OSTRY A STATICKY, LEN AKO TO TERAZ ZREALIZOVAT ABY TO BOLO AJ BEZPECNE S POHLADU MONITORA?
Hill, 26.10.2005 13:38:24
Tak ti nezbude, než ten monitor napájet z oddělovacího trafa, jehož sekundár nebude nikde spojen se zemí.
Náhradní bezpečné řešení, ač jinak ne právě odpovídající požadavkům jiných ČSN je napájení monitoru přes proudový chránič, ale kontakt PE monitoru nespojovat s vodičem PE sítě přímo, ale přes rezistor max. 1k /min.6W. Chránič 30mA pak vybaví při dotykovém napětí do 30V, ale odpor 1k je už příliš velký na to, aby obvodem tekly viditelně rušivé vyrovnávací proudy. Ale to oddělovací bezpečnostní trafo před chráničem už by splnilo i try chybějící požadavky norem.
Zdeno, 26.10.2005 13:40:49
Dik moc, uz som to vyriesil, teda este to nemam v ruke, ale asi to bude fungovat, predavaju to v jednej alarmovej firme, a vola sa to galvanicky oddelovac video signalu, dohodol som zapozicanie, takze uvidime.