Jistič je vyhřátý. Vyměnit.
Muphy, 18.6.2006 12:59:09
Tak to je vcelku prej problem u druzstevniho bytu.A navic misto 16 mi tam daji 12 :( a budu mozna tam kde ted
Hill, 18.6.2006 14:40:17
Co je to za divnou hodnotu - 12A? To by musel být motorák. Normální jističe se dělají v řadě 4-6-10-16-20-25...A. No a jestli si vedle mikrovlnky v provozu navíc vaříš v konvici vodu na kafe, tak se nediv.
Muphy, 18.6.2006 16:30:49
Ne bezi jen mikrovlnka a proste to nahodne vyhodi.Kdyz byla zima bylo vse OK ale jak je ted vedro lita to pravidelne. Bylo mi receno ze o vymenu jistice si musim zazadat u dodavatele a ze dostanu nizsi nez 16ku takze doknce 10 hm.Tak to bude potom litat stejne ne?
milan, 18.6.2006 22:22:08
Proc vadi vedle mikrovlnky konvice?
ElFag, 18.6.2006 22:25:41
Rychlovarna konvice ma tak 2kW, zrovna tak vadi zehlicka nebo automaticka pracka......proste vykonne tepelne spotrebice nemaji radi jistice
Kubas, 18.6.2006 22:43:48
neni vedle jak vedle. ono nejhorsi je naprovo od mikrovlnky .. vlevo to vetsinou jede v pohode... ale nejlepsi je mit mikrovlnku nad konvici..
jozef, 18.6.2006 22:45:12
Keď máš vedenie vo vyhovujúcom stave,nevidím dôvod prečo by Ti dodávateľ menil istič 16A za menší.
jozef, 18.6.2006 22:48:33
Kubas:To si robíš srandu?
Proud k nasycení jádra při zapnutí dosahuje mžikově i až 100A (podle trafa) Levnější MT nemají Softstart, tak ho doplnit nebo vyměnit jistič za jistič s jinou charakteristikou.
Hill, 18.6.2006 23:53:35
>>Muphy: není proč snižovat jištění tam, kde byla dosud šestnáctka, a předpokládám, že máš zásuvky tahané čtyřkou hliníkem (či dvaapůlkou mědí). Jestli máš vyhřáté spoje ve svorkách, jde to zásuvky a věnečky vyměnit. Samozřejmě, pokud nejsou dráty moc krátké.
Když ti ale v zimě jistič nepadá a teď ano, je zřejmě jen vyhřátý a stačí ho vyměnit. Nedávno jsem měl podobnou kliku na jistič IJv 16A (černý), který vypadával při 7,5A do dvou minut.
Tím "vedle" jsem mínil "na stejném zásuvkovém okruhu". Takže, Kubasi, dělej si kozy z plastelíny...
El Fag, 19.6.2006 08:08:33
Muphy, ty mas 16 na zasuvkovem obvodu, nebo ho mas jako hlavni jistic pred elektromerem?Pokud ho mas na zasuvkach, neni plombovan a menit ho muzes sam, pokud je pred elmerem, musis rozplombovat a uvedomit o tom elektrarenskou spolecnost/dodavatele elektriny, delat to muze jen firma, ktera na to ma od dodavatele elektriny opravneni, firmy se dozvis u toho, komu platis za elektrinu.
Muphy, 19.6.2006 12:57:35
16 mam jako hlavni.Zasuvkovej drzi ale hlavni ne.Dekuju za odpovedi.
Hill, 19.6.2006 15:53:50
No tak, když je to hlavní jistič, podle platných připojovacích předpisů sežeň elektrikáře, který na rozvodných závodech má trvalé (nebo si vyžádá jednorázové jako pro neodkladný zásah) povolení vstupu do neměřené části zařízení (utržení plomb), důvod "vadný hlavní jistič, nutná výměna". A nech si tam osadit LSN B16A, F&G 1B16,..... Dokonce se vyrábí s takovým krytem a uchycením, že jím to černé IJv lze přímo nahradit (inzerovali to na www.elektrika.cz ). No a pak jen zahlásíte požadavek vyměněný jistič zaplombovat. Na výměnu šestnáctky za šestnáctku není potřeba ani revize.
Pro toto hlavní jištění (16A) máš rezervovaný příkon do bytu a bez vážného důvodu tě nikdo nemůže nutit tu hodnotu snížit. Později vysvětlím, jak by sis tím naběhl.
Dokonce podle platných zákonů je na tobě, jestli si pustíš do bytu revizáka, ale to nebývá na škodu: jako provozovatel zařízení jsi zodpovědný za jeho řádný a vyhovující technický stav a je dobře vědět, co je na odchodu, aby se dalo včas zabránit průšvihu. Pokud zařízení bylo prokazatelně instalováno před účinností momentálně platných norem, může být nadále provozováno jako zařízení stávající (ČSN 33 2000-1, výtah z úvodního ustanovení) a není nutné ho předělávat.
[i]Komentář k naběhnutí:
Nechat si teď snížit hodnotu hlavního jističe na desítku by totiž byla už zlodějna - po odstranění případných závad bys musel zase žádat o zvýšení hodnoty HJ zpět na šestnáctku a už by tě to stálo pětikilo za ampér, o který chceš zvýšit hodnotu hlavního jističe, to máme v tomto případě 3000 peněz jen za zaplombování. Za snížení ti nikdo nic nedá, za zvýšení tě skásnou.[/i]
Je me divny, ze ma na vstupu jen 16A, kdyz ma za tim 16A zasuvkovej.
Bezne osazeni bytu je 2x10A na svetla, 2x16A na zasuvky a na vstupu 20A, nebo 25A.
Muphy, 19.6.2006 20:09:12
Bydlim u rodicu v druzstevnim byte.Puvodne tu byl hlavni jisti 10A. Kdysi davno byl prehozenej na 16A jenze ten je ted vadnej.
Muphy, 19.6.2006 20:11:41
Jeste podotykam, ze jsem to nemenil. Jen me vytaci jak je rodicum jedno, ze se porad musi nahazovat a chci to nejak vyresit jen nevim poradne jak.
Hill, 19.6.2006 21:18:15
To ale znamená, že na něj jede celý odběr bytu (jde zřejmě o jednofázovou přípojku). Jestli v bytě jede ještě jiný odběr, je fakt jedno, jestli je to světlo, zásuvka vlevo nebo vpravo. Ale, pokud vypadává na samotnou mikrovlnku, když v bytě nic jiného zapnutého není, znamená to, že těch 16A nemá. Tak ho nech vyměnit za nový. No, a jestli to dimenzování vodičů od elektroměru do bytu dovolí, sjednejte si s rozvodáři výměnu za LSN 1B20. Bude to stát dva tisíce, ale bude vystaráno.