ASD, 27.8.2009 10:49:25
To ti tady bohužel asi nikdo neporadí
Pokud se dá předpokládat rovnoměrné zatížení všech 3 fází, tak to lze měřit jen na jedné. Jinak existují jednoúčelové obvody, které se používají pro elektroměry, které mají snímání U a I slušně vychytané - např.
http://www.cirrus.com/en/products/pro/areas/PA144.html Asi nemá cenu měřit odebíraný proud (snad jen pro účely jištění) ale pokles napětí a pak by nemusel být problém řídit stepdown konvertor, musí se jen vychytat rychlost zpětné vazby...
Elfag, 28.8.2009 23:18:53
Jak to bylo puvodne zapojeny? Vystup dynama(budice) byl nejspis natvrdo propojeny s budicim vinuti generatoru a vystupni napeti generatoru se ridilo zmenou buzeni dynama.Musel tam byt nejaky snimac/regulator , tim vykonovym potakem se nastavuje jen citlivost nebo spis prenos toho regulatoru.
Reguloval bych to treba i tou UC3842 ale parametry je treba upravit aby odpovidaly charakteru zateze - zatezi je tady prakticky cista indukcnost navinuta na zeleznych dynamovych plechach, zatezi koncoveho tranzistoru tak bude rovnou budici vinuti ktere bude premosteno nulovou diodou aby proud buzenim neklasal k 0,frekvenci spinani bych volil pomerne nizkou(v oblasti kde pracovaly stare releove vibracni regulatora)-tak do 1kHz(klasicka indukcnost a vyhlazovaci kond stepdownu nejsou treba).Inspiraci muzes hledat v zapojeni regulatoru pro auto/moto regulatory dynam nebo alternatoru. Jednotlive faze bych jednocestne usmernil a pres odpor delic sloucil. No a pak uz jen zbyva se modlit aby regulace byla stabilni a nerozkmitala se.
Pavel, 29.8.2009 13:39:44
Dík za radu, když to budu spínat na takové nízké frekvenci, nebude to rušit třeba rádio?
Kouknu po nějakém schémátku regulace z auta.
Do galerie jsem přidal schema regulace.
(viz fotka v galerii)
Elfag, 29.8.2009 20:55:56
Ne, buzeni ma velkou indukcnost a pri pouziti nulove diody tam tece prakticky nezvlneny proud, navic vystupni napeti dynama se cpe do dalsi velke indukcnosti buzeni generatoru.
Co to je za elektrocentralu? Typ, vykon. To schema buzeni je uplne? Neni jen ideove? Ta centrala funguje, ale pri promenlivem zatizeni se ti meni napeti,jde regulovat tim odpoprem? Nebo nefunguje?
ladinsen, 29.8.2009 22:03:10
A co prubnout spínání do budícího vinutí MOSFETem, který bude řízen z komparátoru, který bude porovnávat vzorek výstupního napětí s referenčním. Používám tento princip pro stabilizaci zapalovacího napětí a svářecího proudu u svářecího agregátu s alternátorem již řadu let k naprosté spokojenosti. Je to jednoduchý a snadno nastavitelný. Dík zpětné vazbě i stabilní.
Pavel, 29.8.2009 22:47:38
>Elfag: je to jen generátor, připojenej na turbínu. Má 6kW, buzení 65V/3A. Zapojení, co je v galerii je skutečné, nic víc tam není. Pomocí toho potenciometru se dá napětí regulovat, je to fční, ale trošku nepraktické. Potíkem nastavíš 230, zatížíš to něčím, tak napětí klesne. Kdybys otočil potíkem zase na 230, tak když odpojíš zátěž, tak ti napětí vylítne třeba na 300V, což je pro elektroniku smrtelný.
>ladinsen: s komparátorem mě to už napadlo, ale s tím UC3842 jsem usoudil, že to bude rychlejší a zárověň je to uzpůsobený pro spínání FETu. Kdybys dal schémátko k inspiraci, byl bych vděčný.
Dík za rady
Elfag, 30.8.2009 10:37:52
mário, 30.8.2009 15:53:19
mário, 30.8.2009 15:59:21
Nějak mě to nejde.Ale jeto tady na elwebu článek 90
Pavel, 30.8.2009 16:31:29
>Elfag: dík za schéma. Určitě vyzkouším. Dotyčný u generátoru nejvíce zatěžuje 2 fáze, a každou ještě jinak
nebylo by lepší tam dat trafo 400V->12V nebo tam dat 2 trafa, kazde ze zatěžované fáze a pak jejich sekundary za usmernovacem spojit?
>mário: nějak mi ten příspěvek 90 nesedí k tématu?
(viz url odkaz)
mário, 30.8.2009 17:22:10
Jeto článek číslo 90 tady na úvodní straně elwebu.
ladinsen, 30.8.2009 17:24:45
Ty jo. Tak sem plácnul do galerie to schema, ale asi sem lama, protože nevim kde to je . Do to hledat. Sorry
ladinsen, 30.8.2009 17:58:24
Pavle jsi tu?
ladinsen, 30.8.2009 18:11:33
Elfag, 30.8.2009 20:23:53
Pokud spojis vystupy usmernovacu, vystupni napeti bude sledovat fazi s vetsim napetim - to nemusi byt na skodu, podpeti tolik skody nenadela. Mas omereny napetovy rozdil mezi fazemi pri ruznem zatizeni?
Pavel, 30.8.2009 20:31:34
>ladinsen: dík za schéma, určitě taky vyzkouším.
>Elfag: rozdíl napětí na fázích při různém zatížení nemám změřen, během týdne změřím. Nejvíce budou zatěžovány jen 2 fáze, 3.f jen velice zřídka, takže zpětnou vazbu budu brát asi jen z těch 2 používaných fází, snad se na té 3. nepoužívané moc nezvýší napětí...
>All: moc díky za rady. Vyzkouším obě možnosti, pak napíšu, která se osvědčila nejlépe.
Pavel, 1.9.2009 10:53:39
mário, 1.9.2009 17:01:17
Je to univerzální operák LM741. V návodu opravdu není zapoměl jsem ho tam napsat.