jo jeste sem sem zapomel napsat .. musi byt to cidlo pripojeno stinenym kabelem ? bo ja tam mam normal ..
hopkins, 1.6.2010 18:49:35
7107 je tusim jen voltmetr, a to amaro nemam, takze napis, co tam je za cidlo. Temoclanek? Obecne, kalibrace bude muset byt podle toho, jake mas cidlo. Nektera cidla jsou linearni, jina nelinearni. Minimalne budes muset kalibrovat ve dvou bodech.
A to se dela budto tak, ze mas kalibrator, napriklad Fluke, ktery simuluje termoclanek. Nebo to udelas amatersky tak, ze si nekde pujcis presny teplomer, kalibravany, a vezmes kadinku s vodou a do te potopis cidlo kalibrovaneho teplomeru a tvoje cidlo. A budes zahrivat a snazit se nastavit tvuj teplomer podle toho co ukazuje ten kalibrovany.
Teoreticky vzato, pokud mas PT100 cidlo nebo termoclanek, mohl by jsi nastavit trimrem vstupni napeti (vystup z cidla) na vstupu toho voltmetru podle tabulkovych hodnot onoho cidla. Jenze to vystupni napeti se ti nepovede presne zmerit (to same plati i pro pH cidla). Musel bys mit extra presny kvalitni voltmetr, ne zadneho tajwance za dve stovky z obchodaku.
hopkins, 1.6.2010 18:51:05
k tomu stinenymu kabliku, zalezi na cidlu a kde to pouzivas. Myslim, ze ne, ale delaji se cidla 2-dratova, 3-dratova a 4-dratova. Takze napis co mas za cidlo a nahod nekam schema toho vstupu teplomeru.
Natal, 1.6.2010 22:39:26
A použil jsi jaký typ? Máš ho na 100% zapojený správně(
promiň musím se zeptat, protože se mi stalo, že jsem občas narazil na datasheety, ve kterých byl sice správný typ, ale od jiné firmy)? Ověř napřed jestli náhodou není vadný ten IO(občas se to s nimi stávalo, že ti prodají vadný nebo ho neopatrností s pájkou zničíš)...
Pak uvidíme dál
Natal, 1.6.2010 22:39:53
Promiň ten typ samozřejmě myslím toho trandu
taky si změř, jestli se správně generuje záporné napětí na pinu 26. a předpokládám, že čidlo nemáš na 100m dlouhym kabelu. taky to zkus napájet třeba z baterie.
hopkins, 2.6.2010 08:45:17
hmm, to cidlo je dost na prd
bude to mit velkou setrvacnost a malou presnost. Ale to neni pricinou problemu. Ten problem, ze mas nestabilni ukazatel bude zrejme v napajeni, resp. ruseni na napajeni, ktere se prenasi na vstup voltmetru. Uvedom si, ze tam mas docela velky hodnoty odporu z napajeni, ktere pouze 5 Volt. Muzes si to overit tak, ze vezmes digitalni volmetr tak 5.5 nebo 6.5 mist, nejaky solidni, co my rychly prevod a vysokoohmovy vstup a budes merit napeti na vstupu do ICL7107. Uvidis jak to tam bude litat.
Druha moznost jak to zjisit, je pouzit treba tuhle desticku, co sem dal kvitko - viz odkaz - a spustit monitorovani vstupniho signalu na vstupu ICL7107. Uvidis krasne to ruseni a navic ti spektrak hodi i frekvence ruseni. Tahle konstrukce z Amara je dost nestastna.
Jinak, misto toho tranzistoru - cidla bych pouzil AD595 a zaporny napeti -5V bych generoval pomoci ICL7660.
(viz fotka v galerii) (viz url odkaz)
hopkins, 2.6.2010 17:37:47
jeste dodatek, spis mala poznamka. Nejak mi unika smysl te cele konstrukce. To amaro je z roku 2004 a to uz se takoveto teplomery prodavaly i v Cesku za hubicku na kazdem jarmarku u činčinů. Mozna kdyby jsi udelal vlastni konstrukci s termoclankem (tim AD595) a s vystupem I2C nebo USB, aby se to dalo pripojit k pocitaci a cetlo to periodicky data o teplote, tak to by bylo uzitecnejsi a zajimavejsi.
ono to zas tak nevidim :D delam to jakoby zaverecku se vsim ( navrh desky a podobne ...) do prvniho rocniku ..
Napajim to 4.5V 3 calnky 1.5V. Chybu jsem tam zatim nenasel jen ze me nesvitila desetina carka bo sem mel blbe spojene jedno ale to uz je vyresene ..
Tady je deska moje :
http://cestina.bezlepkova-kucharka.cz/deska.png
Pořád nechápu jak na to ono to nejde nakalibrovat tema P1 a P2 v amaru je psane ze nulova teplota se kalibuuje P1 a 100stupnu se kalibruje P2 a to nejde jelikož p1 se do 0000 nidky nedostanu to se da pretocit minimalne do 8 stupnu ..
hopkins, 2.6.2010 19:55:51
dobre, z napajeni tam tedy ruseni neleze. A jestli jsem to dobre pochopil, kdyz nehejbes trimrama, tak ti litaji cislice po displeji a honota neni stbilni, ackoliv se teplota moc nemeni? Je to tak? Pak by mohl byt problem v cidle, v tom tranzistoru. Jenze bez mericich pristroju to nenajdes. Zkus misto toho cidla, tranzistoru dat odpor, tak 1 k, jestli se to bude chovat stejne. Ale v kazem pripade by to chtelo se podivat osciloskopem na pin 31 proti pinu 30, co se tam deje.
hmm osciloskop bohuzel nemam .. zkusim tam dat ten odpor ...
ono zrovna ted sem zkousel .. a v mistnosti je 20 stupnu chvilu e tam dvacet pak 19.8 po chvicle skoci na 19.7 a de to dole ale po chvilkach ..
egres, 2.6.2010 21:26:13
preboha.. tento teplomer.. to bola pred par rokmi moja nocna mora. dva rozne plosaky, tri icl7107 a ani jeden poriadne nefungoval.. o dva roky neskor som sa k tomu dostal znova a pouzil som kvalitnejsi obvod - MAX139/MAX140 vysledky okamzite a perfektne.. (odkaz na clanok na elwebe je dole)
iclko podozrievam z nestabilnej -5v vetvy. myslim ze v hentom amare je nabojova pumpa a robi cca -3.5V a podozrievam ju, ze je to malo.. vyskusaj odpojit cely generator zaporneho napatia, nastav lab.zdroj na 5v, plusko pripoj na zaporny pol baterie a minusko pripoj na pin ICLka, kde ma byt -5v.. ak to odstrani rusenie, si za vodou.. a potom pouzi icl7660 ako ti radi hopkins
(viz url odkaz)
hopkins, 3.6.2010 08:17:10
kdyz nemas zadny pristroje, tak udelej to co ti tu radi prede mnou. Vezmi 2 baterky, udelej si z nich symetricky zdroj +/5 5 volt a napajej to z toho, vyhod tu nabojovou pumpu. Misto cidla tranzistoru dej odpor a koukej co dela displej. Mel by byt nejak stabilni. Kdyz nebude stabilni, je problem v ICLku. Kdyz bude stabilni displej, dej zpatky ten tranzistor-cidlo a uvidis. Kdyz bude displej dal stabilni, mas problem v te -5V vetvi. Kdyz po zarazeni tranzistoru zacnou problemy, zkus jiny tranzistor. Kdyz ani to nepomuze, tak se na to vykasli a udelej si teplomer s AD595 a ICL7660. Tam pouzijes termoclanek, presnost je solidni, okolo 1%, rozsah teplot az az a da se to pripojit k libvonemu AD prevodniku nebo multimetru (ICL, MAX, DMM...)
hopkins, 3.6.2010 08:34:24
jsem ted kouknul na ten odkaz co ti tu dal egres. To vypada pekne. Urcite lip nez s ICLkem. Jen to cidlo, tranzistor se mi moc nelibi. Tak na mereni teploty v mistnosti a za oknem je to asi dobry.
Uplne nejlepsi by bylo udelat teplomer s MAX 1497, tam muzes primo pripojit termoclanek, ma to vystup na displej a navic seriovy SPI interface, takze se daji data prenaset ven a zpracovavat v Pc a take pracuje z jednoho napajeni, z baterky.
Kolik mas casu na tu rocnikovou praci? Kdy to mas odevzdat?
no právě, že do 15.6 a to musim jeste udelat dokumentaci a podobne :)
egres, 3.6.2010 11:10:05
no tak to si si s prepacenim posral :) ale poznam to, ja tiez dorabam tri projekty do 15teho... java, c++ a sql
v prvom rade vyhod tu zapornu vetvu a skus druhu baterku (nie ze ju pripojis zle, to sa s tym iclkom rovno rozluc).. a namiesto cidla daj odpor ako ti radi tuto kolega.
ked to bude fungovat, spravit k tomu dokumentaciu je na hodinu dve prace, takze to je nic.. akurat okopirujes par obrazkov z datasheetu icl7107, oddovodnis pouzitie dvoch bateriek (alebo si dovtedy kupis icl7660 ako zaporny zdroj), vysvetlis postup k nastaveniu.. vlastne opises amarovy clanok
no tak kdys tam dam ten odpor tak to uz neskace jen tak kazdych 15-20 sekudn preskoci desetinka ... a ted jake cidlo tam dat teda .. zkousel sem jinci tranzistor ten neskakal ale neslo me na nem navolit 000stupnu ani 100 stupnu to delalo bordel .. chtelo by to nejakej konkretni :D
hopkins, 3.6.2010 19:49:22
tady je kazda rada draha. Musis vyzkouset, zkus i diodu, ne moc macatou, malikou (macata se bude dlouho ohrivat od okoli). Muzes take trochu zmenit hodnoty tech trimru. Hodne stesti
:) to su zvedavej jak to dopadne no diky ale asi si na to vyspim :D
egres, 3.6.2010 21:29:18
1n4148