QWE, 9.2.2012 17:01:26
Jenom pro nové stavby a pro rekonstrukce. Stávající elektroinstalace se může nechat dožít.
kolotoč, 9.2.2012 17:12:13
Dožít? Jak je myšleno "Dožít"?
Vakuum, 9.2.2012 18:13:46
Nikde neni napsano, ze pri prodeji bytu musi instalace odpovidat soucasnym normam.
Dozit znamena, ze pokud to funguje, muze se to nadale pouzivat. Pri oprave rozvodu je potreba pouzit med.
U hlinikovych rozvodu se musi kontrolovat (odborne, samozrejme) dotazeni sroubku v zasuvkach, vypinacich, rozvadeci, atd. - hlinik "tece" a kontakty jsou nedokonale. Jinak hlinikove rozvody funguji uplne normalne.
Elf, 9.2.2012 18:18:21
Rozvod v hliniku bude samozrejme i dvoudratovy L + PEN a to ti bude obcas zpusobovat problemy pri propojovani audiovizualni techniky(bruceni, pruhy v obraze). Muze to byt jeden z duvodu proc zadat nizsi cenu za byt.
kolotoč, 9.2.2012 18:44:28
Aha, díky za infa. Ten hliník se dost láme a nastavovat to v zásuvkách nebo lustrech se mi nelíbí...A jak jsi psal, hliník "teče" a na to připojovat např. čokoládu není asi ideální. Navíc tam potom musí vznikat větší přechodový odpor... Jestli je dvoudrátový, to nevím jistě.
Hill, 9.2.2012 19:21:03
V bytech jsem třídrátovou instalaci v hliníku neviděl (což neznamená, že nemohla existovat, když bývala před lety na Jižní Moravě ve fabrikách kvůli napěťovým chráničům).
Rozhodně to ale nesnižuje hodnotu bytu - ve znaleckém posudku se pouze konstatuje, zda elektroinstalace je nebo není. Takže případná "sleva na hliník" je jen na dobré vůli prodávajícího, nemusí ti slevit nic. Protože, jak praví úvodní odstavec ČSN 33 2000-1, jde o stávající zařízení, které, neohrožuje-li bezpečnost osob a věcí, může zůstat nadále v provozu. Žádný závazný předpis neřeší, kdo je uživatelem, tedy žádný podložený nárok na slevu nemáš.
kolotoč, 9.2.2012 19:45:04
OK, díky. Tohle jsem potřeboval vědět.
Josef, 9.2.2012 20:19:18
A co si nechat posoudit stav instalace revizním technikem?
Hill, 9.2.2012 21:12:07
To by revizní technik musel uvést do revizní zprávy, že elektrická instalace vykazuje tak hrubé závady, že je nelze efektivně odstranit, a že doporučuje její odpojení od distribuční sítě až do celkové rekonstrukce. Pokud byl byt dosud normálně užívaný, těžko pro takové doporučení najde dostatek tak hrubých závad.
Nicméně provedení revize a odstranění zjištěných závad vřele doporučuji - přece jen v prázdném bytě je k instalaci podstatně lepší přístup. Opravená ještě nějakou desítku let přežije nebo, nehodláš-li opravovat, ale nahradit ji novou, při rekonstrukci se nemusíš příliš ohlížet na to, jak moc svinčíku se nadělá. V zařízeném bytě je to prakticky neřešitelné.
SDZ, 9.2.2012 21:47:49
Zajímalo by mě,jak s revizí pro byt s elektroinstalací v hliníku.Údajně pro RD je třeba revizi každých 5let.
Elf, 9.2.2012 21:52:49
Je otazka, nakolik te bude stavajici instalace omezovat - co budes mit za spotrebice v kuchyni(mikrovlnka,rychlovarna konvice, elektricky sporak,mycka atd) a v koupelne(automaticka pracka, susici rebrik) a zda po koupi neudelat rekonstrukci a navyseni hlavniho jistice popr prechod na 3f,je-li to mozne.
QWE, 9.2.2012 23:38:26
kolotoč: Když to chceš slyšet natvrdo, tak prodávající není povinen předělávat hliník na měď, ale ty jako kupující si můžeš nechat prohlédnout elektroinstalaci odborníkem a pokud se mu to nebude zdát, tak si předělání na měď zaplatíš ze své kapsy.
Co se týká bezpečnosti tak ve dvouvodičovém hliníku vyrostly dvě generace, není důvod to hystericky vytrhávat ze zdí, samozřejmě pokud to mezitím neuhnilo.
kuto, 10.2.2012 08:27:48
Pokud ten hlinik neni rozpadlej a upalenej v zasuvkach, tak neni problem. Hlinikovy kabely se porad normalne pouzivaj. I kdyz spis u velkych prurezu, kde by medeny byly moc drahy. Norma nenarizuje material kabelu. Jen hlinik by mel byt o stupen vyssi prurez nez med.
Hill, 10.2.2012 14:51:43
Víc, než dvě generace, upřesním.
A za další: existují normy pro případy kde byla povinná měď vždycky: zdravotnictví, provozy s vysokým nebezpečím požáru a zejména výbuchu a podobně. Tyto normy však byly prohlášené za závazné nějakým zákonem. Pro bytové instalace hliník žádná norma nezakazuje, natož, aby měla oporu v zákoně.
SDZ, 10.2.2012 18:17:54
V sočasnou dobu platí že jedna norma hliník zakazuje úplně,druhá povoluje od 16mm2 -nebo se pletu?
dufisek007 ® , 11.2.2012 17:49:19
taky přispěji do kyblíka..., stejnej problém jsem řešil u sebe, předělával jsem byt v paneláku, ale tam byl problém ještě jeden, byťák nám předělal stoupačky na třívodičový systém,tak, stejně se byty předělávaly, naštěstí kabely šly poměrně dobře vytrhat, no panely nic moc....
ale vyplatilo se to,žádné blikání, sršení a jiné elektrické pohromy.
Hill, 11.2.2012 18:14:23
>>SDZ: norma hliník nezakazuje, pouze nedoporučuje do nových instalací. Ve stávajících instalacích přítomnost hliníku neřeší, to spravilo ustanovení o zařízeních uvedených do provozu před účinností normy.
SDZ, 11.2.2012 20:13:00
Tak to jsem z toho jelen
V práci revizák nechtěl napsat revizi na kolnu,na který byla zásuvka 63A TN-C,přívod z hliníku (asi 30let to vyhovovalo,dnes podle něj ne).Na školení nám bylo řečeno to co jsem psal výše.
Hill, 11.2.2012 22:20:08
Nezaměňuj průmyslové prostory s obytnými budovami.
Navíc jde o motorovou zásuvku, která tam v TN-C už neměla co dělat, protože u kolny lze předpokládat, že ze zásuvky se budou napájet spotřebiče používané i venku. Ostatně ani nepíšeš, jaké další vnější vlivy tam jsou stanovené. Takže nechuť revizáka k podpisu byla oprávněná, ale měl k ní nejméně 2 jiné důvody, hliník s nimi souvisel pouze tím, že jím byla tahaná soustava TN-C.
SDZ, 12.2.2012 09:16:01
Aha.Zmatek v tom mám,to je fakt.Trošku je mi jasno,ale můžeš prosím napsat jaký rozdíly jsou průmyslový budovy a obytný budovy ?
Ta zásuvka je namontovaná z venku budovy,ale používá se pro zařízení vevnitř(čas od času startovací vozík,svářečka).Revizák řekl,že TN-C zůstat může,ale přívod muí bejt v mědi.Udělalo se to tak (zásuvka 32A TN-C nová,přívod 4x8mm2) a revizi podepsal.
Jinak, žiju v domění že když se dělá rekonstrukce,nová elektroinstalace -vše měď,TN-S,pro venkovní světla i zásuvky musí bejt Fíčko.Je to tak?
Hill, 12.2.2012 13:11:30
Ano: norma požaduje na zásuvky do 16A včetně, u nichž se předpokládá použití spotřebičů venku, fíčko bezpodmínečně. Zásuvky na vyšší odběr přednostně mají být v TN-S, ale, je-li v objektu rozvod v soustavě TN-C, je příspustná tato soustava i pro venkovní zásuvku. Pro vyšší spolehlivost se samozřejmě požaduje měď, protože nejmenší přípustný průřez vodiče PEN v mědi je 10mm2, ale v hliníku 16mm2, takový v té zásuvce určitě nebyl. V soustavě TN-S obecně stačí stejně dimenzovat vodiče N i PE jako vodiče krajní.
Ustanovení o použití fíčka u zásuvek do 16A pro spotřebiče používané vně budovy platí kdekoli.
V bytové výstavbě nejsou pravidelné revize povinné, i když by rozhodně neškodily. Povinná je jen výchozí revize, při ní by v novém zařízení samozřejmě taková zásuvka venku neprošla, ale jde o stávající zařízení, které se posuzuje podle norem platných v době instalace, pokud se na to někdy nějaký revizák podívá.
SDZ, 12.2.2012 18:18:27
Myslel jsem,že 10mm2 platí pouze pro PEN jako přípojka k domu.Platí to i pro stávající zásuvky nad 16A pro TN-C (kdy je veden PEN).V případě ,že je zásuvka TN-S (PEN je rozdělen na PE a N)neplatí průřez 10mm2?
Je vyžadováno v novostavbě zásuvku 32A TN-S s fíčkem ?
Hill, 12.2.2012 18:33:28
Pokud zase nevyšlo něco, o čem nevím, tak pořád platí, že zásuvka 32A fíčko nepotřebuje.
Hill, 12.2.2012 18:44:37
V soustavě TN-S od bodu rozdělení stačí PE dimenzovaný stejně, jako vodiče pracovní, to už jsem psal.
V soustavě TN-C, dokud nesáhneš do stávajícího zařízení, můžeš nechat PEN na dožití i s menším průřezem, než 16mm v hliníku nebo 10 mm2 v mědi. Jak tam zrekonstruuješ část instalace, nezbude ti, než to přestavět celé. Buď dát všude PEN desítku (a víc) v mědi, nebo předělat na soustavu TN-S.
SDZ, 12.2.2012 19:15:43
OK,snad už mám jasno.Děkuju moc za vysvětlení.
Jen taková drobnost- co je myšleno sáhnout do zařízení?
Např. při výměně zásuvky už je třeba to předělat celý?
Hill, 12.2.2012 21:05:31
Nene, jde o přidání okruhu, změnu jištění, výměnu více hliníkových vedení za měděná (případně s přechodem TN-C na TN-S), výměnu rozvaděče a o podobné změny vyžadující provedení výchozí revize.
Vždyť už ani stavebnicový rozvaděč si z certifikovaných dílů nesmíš sestavit sám, ale musíš si ho nechat sestavit od firmy, která k tomu má oprávnění, dá ti na něj štítek a k němu protokol o zkoušce.
SDZ, 12.2.2012 22:53:12
Takže i při výměně jističe s charakteristikou M za novější (C nebo D) typ už se jedná o změnu jištění ?
Ten revizák požadoval,aby se do rozvaděče namontovaly konkrétní typy(starý) jističů.
Hill, 13.2.2012 22:17:15
To ti měl zdůvodnit on, neznám hromadu dalších podrobností o příslušné instalaci, abych měl jasno v tom, proč to požadoval.
SDZ, 14.2.2012 21:24:46
Výměnu jističe jsem jako příklad.Jde mi o to,za jakých podmínek je potřeba revize.
Je třeba v případě že by clověk chtěl vyměnit jistič s charakteristikou C za D stejný?
Hill, 15.2.2012 14:08:48
Minimálně je nutné prověřit oteplení vodičů při přetížení a zkratu a posoudit ve vztahu k vnějším vlivům, zda vodič průřezem ještě chrakateristice jističe vyhovuje nebo hrozí jeho oteplení nad dovolenou mez. Mohlo by totiž dojít k překročení teploty vznícení případných hořlavých materiálů v blízkosti kabelu nebo v bezprostředním kontaktu s ním (což je zvlášť akutní, je-li zaprášený pilinami nebo třeba bavlněným prachem).
Zase to není záležitost, kterou lze řešit po infernetu, ani když si dám do křišťálové koule nové baterky: neznám impedanci pracovní ani ochranné smyčky sítě, neznám průběh odběru spotřebiče ani poměr doby zatížení k době slabého odběru v časovém úseku rozhodném pro vybavení jističe přetížením.