Žádná redukční zásuvka neexistuje - prostě jen zásuvka. Z těch drátů ze zdi můžeš udělat 2 až 3 pevné nástěnné zásuvky na 230V - třeba provedení v lištách a krabicích pro povrchovou montáž. Pak nebudeš muset zasahovat do nových spotřebičů. Každou zásuvku připoj na jinou fázi, ať se rozloží zátěž.
Je to ovšem poněkud nebezpečné, pokud nevíš, co a jak děláš. Můžeš to udělat i tak blbě, že odejdou nové spotřebiče.
Kolik drátů leze ze zdi a jakou mají barvu? Můžeš to pro jistotu vyfotit. A jakou hodnotu má jistič pro kuchyňský set?
mno právě rozdělané to ještě nebylo a jistič je ten trojkový spojený je tam B16 230/400V
pokud se k tomu dostanu tak se podívám
Anonymous, 27.11.2011 21:57:35
jarod72pm: Okamžitě zanechej práce a vyčkej příjezdu kvalifikovaného elektrikáře. Při tvých znalostech hrozí požár a smrt elektrickým proudem.
bastlíno, 27.11.2011 22:45:22
Na požár bych to neviděl, ale usmrcení je klidně možné. Je tam 400V.
Ne, fakt to není prdel, pokud tomu nerozumíš. Což asi nerozumíš.
Takže poslechni radu od anonymouse.
Sám si doma zapojuju elektrospotřebiče no problém naposled jsem zapojoval ohčívač na vodu jsem šikovný kutil.(máme tu elektrikařinu v rodině ale tohle je trochu jiné)
Je tam 2x černý jednou hnědý a vše to je s zelenožlutým jako zem
překvapuje mě že tam není nulák-(jen kombinace nulák+zem vedená do kabelu)
vše je to na třífázovém jističi 3x16A
napadlo mě koupit dvojzásuvku 230V do které bych přivedl po jedné fázi do káždé samice(černý kabel) a do nuláku dal ten zelenožlutý a propojit tím zásuvky,jen netuším zda to propojit se zemí nebo ne a nechat to bez uzemění (jde o varnou desku a sporák co jsou každý na 230V) jinak původní šporák na 380(teď 400V) uzeměn nebyl asi pouze přes ten zelenožlutý drát.
bastlíno, 28.11.2011 09:10:33
Řeknu ti, jak bych si to udělal doma já. Tím tě k ničemu nenavádím.
Takže kdybych to dělal doma pro sebe, udělal bych to jak říkáš. Předtím to o totiž taky tak bylo - starý sporák ve skutečnosti na 99% nebyl připojen na 400V, ale skupina plotýnek vždy mezi některou fázi a nulu.
Soustava TN-C má spojenou funkci ochranného(PE) a pracovního vodiče(N) - tam žádný třetí drát není - je tam PEN.
Jedna dvojzásuvka myslím nejde zapojit na dvě různé fáze - uvnitř je to spojené. Musel bych koupit dvě samostatné zásuvky(nebo dvojzásuvky).
Problém dvouvodičové soustavy je, že při přerušení zž vodiče(PEN) ve zdi nebo v zásuvce se objeví na kostře fáze. Ale tak to bylo i předtím. Když sporák nepojede - je nebezpečí, že je tam tato porucha. Takto je zapojena spousta domácností.
Tady si o tom můžeš přečíst - zjistíš z toho mj. i to, že to může zapojovat jen osoba s patřičnou kvalifikací:
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=24876
Určitě se tu nějaký elektrikář zase ozve. Děláš to na svou zodpovědnost.
Ještě jsem se ptal u nás elektrikářů v práci a všichni se shodli na tom že ten zelenožlutý by měl jít propojit do nuláků a středovém kolíku dohromady ,tak asi jo
a mělo by to být vyřešeno - co se týče dvojzásuvky ano měl jsem na mysli dvě samostatné zásuvky u sebe ve společné krabici(vše nakoupeno již)
PeterB, 28.11.2011 11:58:27
Pre upresnenie, najprv by mal ist na kolik, potom na nulak. Aspon tak si to pamatam zo skoly :)
jezevec, 28.11.2011 15:09:34
Ti elektrikáři, co ses jich ptal asi studovali v Plzni!!!
Tak to zapojit NESMÍŠ. Pokud chceš z té třífázové zásuvky dostat 230V, musíš natáhnout "nulák" až z rozvaděče.
Tady jde o život a jelikož tomu nerozumíš, zavolej si kvalifikovaného elektrikáře.
"Šikovný kutil", když to o sobě někdo prohlásí a montuje se do elektrických rozvodů a ani nezná barvy vodičů, ježí se mi vlasy.
Jan16, 28.11.2011 17:25:59
Jezevče, a to jako má vysekat ze zdi starý kabel, a natáhnout tam nový 5tivodičový?
Pak se ještě dojde k tomu že má doma rozvody dělané TN-C, a bude kvůli sporáku dokonce předělávat celý barák, aby tam doplnil chránič, protože tam právě natáhl 5vodičovej kabel?
Kam na tyhle věci chodíte...
Schválně se na to večer zeptám táty, jak by se správně na 4vodičovej přívod 3f správně měly připojit tři zásuvky po 230V~.
jezevec, 28.11.2011 17:43:10
Ty chytrolíne, žlutozelený se nesmí používat jako pracovní nula.
Ano, pokud chce tuto zásuvku používat i na 230V, musí sekat jestliže nemá instalaci v "husím krku".
Takže jsem tu měl elektrikáře který dělá tyhle věci , a opravdu byt je dělán formou že 380V je 4káblík a řeší se to opravdu zelenožlutá ke kolíku+nulák , protože tam nulák není je nesmysl ho tam dosekat ,kvůli staré normě nebudu rozsekávat celý byt - to je nesmysl.
bastlíno, 28.11.2011 20:50:24
Jezevec napsal:"Ty chytrolíne, žlutozelený se nesmí používat jako pracovní nula..."
A co je teda podle tebe vodič PEN a jakou bys mu vybral barvu? Neslouží PEN taky mimochodem jako "pracovní nula"? Kudy by se ve čtyřvodičové soustavě TN-C vracel proud?
karel, 28.11.2011 21:56:03
Nu , stará norma byla ČSN 341010 nyní se nahradila novou 332000 a ještě čísla za tím.Jsou to normy o ochraně před nebezpečným dotykem a dalšími záludnostmi .
Tak si to jarod72pm důkladně přečti a zjistíš , že kolegová ti špatně neradí .A navíc se tam dovíš ,že každý z těch nových spotřebičů má mít svoji zásuvku.Takže budeš kopat.
Nic ve zlém ,ale na tvém místě bych se spojil s dobrým elektrikářem .
jezevec, 28.11.2011 23:03:34
bastlíno napsal:"A co je teda podle tebe vodič PEN a jakou bys mu vybral barvu? Neslouží PEN taky mimochodem jako "pracovní nula"? Kudy by se ve čtyřvodičové soustavě TN-C vracel proud?"
Najdi si to na netu nebo v knížce, mě se to nechce vysvětlovat.
to: karel
Tak jsem se spojil s revizním technikem co byl u sousedů ,celý barák je podle staré normy a je nesmysl překopávat celý barák protože spotřebiče se zapojují v tomto případě po staru ,sousedi řešili tento problém a mají-to to samé - varnou desku 2x230V+trouba 230V, nebudu muset nic kopat .
V případě paneláků je to horší tam nemají do bytů starých 380V(nově 400V) vůbec ,no náš barák s 10 byty byl v 90 letech naštěstí vybaven touhle vymožeností.
Kdyby to tak nešlo tak třetina republiky by musela sekat nové káble což je holý nesmysl!
Misacek, 29.11.2011 12:19:06
Jezevec je sám chytrolín. vzhledem k tomu že je instalace po celém domě TN-C, propoj zelenožlutý nejřív na kolíky a pak na nulové zdířky zásuvek. Jezevce neposlouchej,je to trotl. :). Pokud bys chtěl udělat zásuvky dle normy TNC-S musel bys rozdělit pracovní a ochranou nulu už v rozvaděči.Což samozdřejmně kvůli dvoum zásuvkám nemá smysl celé překutávat. Propoj Kolík s Nulovou zdířkou na zelenožlutý. Žádný revizní technik k tomu nebude mít půl křivého slova. Hlavně si schoď jistič ať tě to nepokope :)
karel, 29.11.2011 15:56:15
Debata se blíží k rozáhlé diskusi a tak přidávám jen citaci z nové normy 332000-1.
(Zkráceně):el.zařízení provedená a provozovaná podle dřívějších předpisů se mohou ponechat v provozu beze změn.
Nesmí mít však závady(myšleny všechny závady proti bezpečnosti).Jinak se musí zažízení upravit podle nových norem.
to:jarod72pm-z toho vyplývá jednoznačně ,že když předěláš zásuvky , tak už nesplňuješ citaci prvního řádku.Ale diskuze by byla ještě rosáhlejší ,kdyby se vědělo o tvé instalaci více(vodiče ,ochrany ,jističe , zemní odpory atd.).
Jistěže budou námitky ,ale tak to je.
Hill, 29.11.2011 16:51:21
Karle, to je správná odpověď. Čili i Jezevcova.
Kdy už si v těch našich SER (StředoEvropských Republikách) zvykneme na to, že něco tak potenciálně nebezpečného, jako elektroinstalace, měl dělat odborník?
Pořád vidím toho Standu Neumanna, jak si patlá na koleno těsto a hudrá: "co trefí Kuba Dařbuján, to já trefím taky...."
karel, 29.11.2011 19:11:27
to Hill.Nezvyknou .Dokud budou existovat lidé a pořady Přemy Podlahy a podobné .
bastlíno, 30.11.2011 00:08:07
Jezevec napsal:"Ty chytrolíne, žlutozelený se nesmí používat jako pracovní nula..."
bastlíno napsal:"A co je teda podle tebe vodič PEN a jakou bys mu vybral barvu? Neslouží PEN taky mimochodem jako "pracovní nula"? Kudy by se ve čtyřvodičové soustavě TN-C vracel proud?"
Jezevec napsal:"Najdi si to na netu nebo v knížce, mě se to nechce vysvětlovat."
Nechce se mi to vysvětlovat. To je argument jako od pana Ferka - je to pravda, protože je to pravda a basta.
Jezevče, v soustavě TN-C slouží žlutozelený vodič i jako pracovní nula. Co je na tom špatně?
V tomto dokumentu
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/cezdist ribuce_pripojovacipodminky_20110401_web.pdf
jsou od strany 13 obrázky a všude tam mají PEN značen zelenožlutě. Zároveň tam není PE. Tak jak to uděláš? Neodkazuj mě na knižky - vysvětli mi to.
(viz url odkaz)
zdeněk, 30.11.2011 00:27:44
Myslím že je na každém jak se k tomu postaví a jestli kvůli tomu bude předělávat eletroinstalaci. My máme doma také ještě TN-C a to máme dům z 80-tých let.
Bastlírno už před deseti lety jsme se učili že je sice možno doma použít i sítě TN-C ale musíš zaručit minimální průřez PEN vodiče. Ten je ovšem tak velký že je to akorát pro ČEZ(bylo to nějak 16 mm^2). K zásuvce bys to nenatáhnul. Je to kvůli tomu aby bylo zaručeno že se vodič PEN nepřeruší (jinak může dojít k velmi nebezpečné situaci kdy na všech kostrách spořebičů třídy I máš fázi).
bastlíno, 30.11.2011 01:44:00
Ve 2 bytech, kde jsem bydlel, byl rozvod jen dvoudrátový a vím jistě, že oba dráty k zásuvkám byly stejně silné a neměly ani zdaleka 16mm2...
Navíc původní sporák u jarod72pm je tak ještě stále připojen a je to v pořádku.
Nemám nic proti tomu, aby si to jarod72 udělal podle nové normy, chce-li. Ale vadí mi tvrzení, že " žlutozelený se nesmí používat jako pracovní nula", když se tak denně děje v desítkách či stovkách tisíc bytů. To je všecko.
karel, 30.11.2011 08:42:31
Obecně:Bastlíno ,nebudu ironizovat protože tě chci přesvědčit:Ale ,když je určeno pravidlo :zemní vodič označíme žlutozeleně a střední modře ,pak musí diskuze zde končit .
A teď k tvé barvě (žlutozelený).Stará norma znala dvě ochrany:
1.Nulováním,(modrý + na př.černý nebo hnědý)
2.zemněním,(zelenožlutý,modrý+černý nebo hnědý),
Z toho vyplývá ,že v celém rozvodu ,při ochraně nulováním,nemá být žlutozelený(všimni si ,že jsem nepoužil :..nesmí být).
K diskuzi dodávám ještě následující:
Pomineme-li různé impedance,vyp.proudy,vyp.časy atd ,platí obecně ,každá instalace MUSÍ být schopna bezp. provozu TEČKA!
Nyní se výrok ohledně ochran (a to je veliké štěstí)nepoužívá ,ale zavedl se teno výrok:Zákl.ochrana před nebezpečným dotykem spočívá v samočinném -automatickém odpojením od zdroje .
Malušky, 30.11.2011 08:53:21
Bastlíno máš pravdu to že napsali že se PEN nesmí používat jako pracovní nula je blbost používat se to může a dlouho ještě bude, ale vzhledem k tomu že nová norma která je platná už toto zapojení nezná ( nepočítá sním ) tak člověk který to takto zapojí může narazit a to hlavně z důvodu že by nedostal revizní zprávu ( v tomto případě asi ani nebude dělána) a potom taky pokuď by vznikly nějaké materiální škody nebo nedejbože nějaký úraz tak je vina pouze na tom kdo to takhle zapojil . Podobný případ jsem viděl kdy člověk v rodiném domu (nově postavený všechno taháno třivodičově ) měl ve sklepě rozváděč kdy byl přívod L1,L2,L3,PEN za jističem se mu už PEN dělilo na PE a N . On vzhledem k tomu že byl kutil se rozhodl že si natáhne zásuvku k přímotopu do garáže vzhledem k tomu že neměl třížílový kabel tak to natáhl klasickou bílou dvojlinkou a zapojil to tak jak to viděl ve svém bytě v panéláku kde bydlel a to tak že v rozváděči to připojil na L1 a PEN a v zásuvce kolík a N propojil . Z nějakého důvodu se ta dvojlinka začala zahřívat a garáž mu vyhořela. Od pojišťovny nedostal ani korunu protože to neměl zapojené podle normy .
bastlíno, 30.11.2011 10:59:40
to karel, Malušky: Díky za odpověď a konstruktivní přístup.